Купить Ограничитель Перенапряжений Опн-п-0, 4 0, 4 5 300 Ухл1 Интернет…

페이지 정보

profile_image
작성자 Shawn
댓글 0건 조회 379회 작성일 24-06-03 10:47

본문

тока частотой 50 Гц от коммутационных и грозовых перенапряжений. Под рабочим напряжением через ОПН протекает ток величиной доли миллиампер. Ток носит емкостной характер, вследствие чего в ОПН не выделяется активная мощность, и он может неограниченно долго находиться под рабочим напряжением. В результате ОПН не требует обслуживания и контроля параметров в процессе эксплуатации. Повышение напряжения, при появлении импульса перенапряжения, вызывает снижение активного сопротивления резисторов ОПН.

При выборе реактора, следует произвести проверку на допустимое отклонение напряжение от допустимого при номинальном режиме работы. В случае аварийного режима работы (прямой удар молнии и др. ) или повреждении варистора отделитель прерывает цепь заземления ограничителя тем самым, устраняя устойчивое короткое замыкание. Таким образом, не происходит повреждения защищаемого оборудования и прерывания питания потребителя. При появлении импульсного перенапряжения, ключ замыкается и отводит импульсный ток в землю. Под импульсным напряжением понимают резкий скачок напряжения, опн 10 с амплитудой многократно превышающей номинальное значение в течение долей секунды.

При тех же перенапряжениях ограничитель перенапряжений показывает лучшие результаты чем разрядник. Недостаток разрядника в том, что со временем его искровые промежутки пробиваются и аппарат не может защищать оборудование от грозы. Ограничитель перенапряжений ОПН-110 на протяжении всего срока эксплуатации может выдержать любое количество грозовых воздействий, не превышающие его технические характеристики. Конструктивно ограничитель перенапряжений ОПН-110 выполнен из стеклопластиковой рубашки, опн 10 резиновой оболочки, фланцев и варисторов.

Во всех остальных случаях выбор ОПН осуществляют в соответствии с приведенной выше методикой. Порядок действий при выборе ОПН, изложенный в настоящих Указаниях, может применяться при выборе ОПН любой фирмы.

Производство указанных изделий экологически чистое. Ограничитель рассчитан для работы в районах с умеренным и холодным климатом и промышленной атмосферой (тип атмосферы III по ГОСТ 15150) при сильном загрязнении внешней среды (степень загрязнения III по ГОСТ 9920) на открытом воздухе. Предельное верхнее значение температуры окружающей среды - плюс 45 С, опн 10 ухл1 нижнее - минус 60 С. Ограничители ОПН-110 представляют собой защитные аппараты опорного типа, состоящие из последовательно соединенных оксидно-цинковых варисторов, заключенных в полимерный герметизированный высокопрочный корпус, оконцованный металлическими фланцами. Внешний вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры оборудования могут отличаться от указанных на сайте. Поэтому согласовывайте их, пожалуйста, заранее перед заказом.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.