При этом под воздействием АРВ и форсировки возбуждения резко возрастает ток возбуждения ротора и, соответственно, внутренняя ЭДС генератора и напряжение на выводах

Ограничители ОПН-П-0, 38 (ОПН-П-0, 4) нелинейные с полимерной (пластмассовой) или фарфоровой ОПН-0, 38 (ОПН-0, 4) изоляцией предназначены для защиты от коммутационных и атмосферных перенапряжений изоляции электрооборудования подстанций и сетей на классы напряжения 0, 38 кВ. Токоограничивающий реактор (в дальнейшем реактор) является устройством для ограничения тока короткого замыкания и уменьшения просадки напряжения на шинах распределительного устройства. Ограничитель перенапряжения - электрический аппарат, который служит для защиты изоляции электроустановок от импульсных коммутационных и грозовых перенапряжений. Любое электрооборудование при выборе проходит проверку на устойчивость и способность отключения тока короткого замыкания. В сетях 6-10 кВ в особенности токи могут достигать тысяч ампер, поэтому оборудование подобрать для таких сетей довольно трудно, кроме этого в ход идет экономический фактор, так как оборудование, рассчитанное на больший ток имеет большую цену. Для уменьшения токов короткого замыкания используются токоограничивающие реакторы.

При выборе реактора, следует произвести проверку на допустимое отклонение напряжение от допустимого при номинальном режиме работы. В случае аварийного режима работы (прямой удар молнии и др. ) или повреждении варистора отделитель прерывает цепь заземления ограничителя тем самым, устраняя устойчивое короткое замыкание. Таким образом, не происходит повреждения защищаемого оборудования и прерывания питания потребителя. При появлении импульсного перенапряжения, ключ замыкается и отводит импульсный ток в землю. Под импульсным напряжением понимают резкий скачок напряжения, с амплитудой многократно превышающей номинальное значение в течение долей секунды.

При тех же перенапряжениях ограничитель перенапряжения опн перенапряжений показывает лучшие результаты чем разрядник. Недостаток разрядника в том, что со временем его искровые промежутки пробиваются и аппарат не может защищать оборудование от грозы. Ограничитель перенапряжений ОПН-110 на протяжении всего срока эксплуатации может выдержать любое количество грозовых воздействий, не превышающие его технические характеристики. Конструктивно ограничитель опн 10 перенапряжений ОПН-110 выполнен из стеклопластиковой рубашки, резиновой оболочки, фланцев и варисторов.

Производство указанных изделий экологически чистое. Ограничитель рассчитан для работы в районах с умеренным и холодным климатом и промышленной атмосферой (тип атмосферы III по ГОСТ 15150) при сильном загрязнении внешней среды (степень загрязнения III по ГОСТ 9920) на открытом воздухе. Предельное верхнее значение температуры окружающей среды - плюс 45 С, нижнее - минус 60 С. Ограничители ОПН-110 представляют собой защитные аппараты опорного типа, состоящие из последовательно соединенных оксидно-цинковых варисторов, заключенных в полимерный герметизированный высокопрочный корпус, оконцованный металлическими фланцами. Внешний вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры оборудования могут отличаться от указанных на сайте. Поэтому согласовывайте их, пожалуйста, заранее перед заказом.